Собственно конфигурация:
Точка доступа (PowerBeam 5AC-Gen2) по Lan подключена к интерфейсному модулю Siemens ET200SP (IM155-6PN ST)
Станция (PowerBeam 5AC-Gen2) - подключение по LAN к ПЛК Siemens S7-1200 через хаб. Кроме того, к хабу подключен программатор.
Все оборудование подключенное к данной сети пингуется от программатора. Время пинга от 3 до 8 мс.
Однако ПЛК не видит удаленный модуль ET200 (протокол Profinet).
Подскажите пожалуйста пути решения. Возможно - более тонкая настройка оборудования беспроводной связи
Точка доступа (PowerBeam 5AC-Gen2) по Lan подключена к интерфейсному модулю Siemens ET200SP (IM155-6PN ST)
Станция (PowerBeam 5AC-Gen2) - подключение по LAN к ПЛК Siemens S7-1200 через хаб. Кроме того, к хабу подключен программатор.
Все оборудование подключенное к данной сети пингуется от программатора. Время пинга от 3 до 8 мс.
Однако ПЛК не видит удаленный модуль ET200 (протокол Profinet).
Подскажите пожалуйста пути решения. Возможно - более тонкая настройка оборудования беспроводной связи